Кондиционеры в Липецке - 71-87-11

Необычная проблема Daikin

pomansur

Administrator
Команда форума
Теплообменники блоков, тем более в серверной, должны всегда быть чистыми и мыться с разбором для извлечения пыли между теплообменниками!
Делайте тесты компрессорного масла, похоже на уставшие моторы.
Для серверных не стоит использовать кондиционеры с тепловым насосом.
Минусы приточно-вытяжной вентиляции в серверной в холодное время года это затраты на обогрев переохлажденного воздуха или большая влажность, если не используете обогрев.
 

pomansur

Administrator
Команда форума
В RR71B ничего не менялось, поэтому конечно будут без проблем работать вместе с FCQ71
НО Вам необходимо:
- сделать тест масла в трубах фреонопровода и при большой кислотности и измененном цвете (темный), продуть азотом от масла, обязательно промыть хладагентом R141B или хлористым метиленом (внимание - опасная химия) и еще раз продуть азотом - делать при подключенном к трассе внутреннем блоке, либо закольцевать трассу и промывать все по отдельности
- поставить фильтр антикислотник на жидкостную трубу и фильтр с содержанием активированного угля на газовую трубу









..или поменять трубы фреонопровода и промыть внутренний блок, можете ограничится установкой фильтров, но это на Ваш страх и риск.

Фильтры через несколько дней можете снять.

Можете рассмотреть и Mitsubishi Mr.SLIM PU-P71V/YHA
 

avm7

New Member
Приглашали фирму посмотреть фронт работ и выдать техническое предложение по кондиционерам и коммерческие предложения для серверной.
Как один из вариантов предлагают рассмотреть "китайцев", а именно Кондиционер Royal Clima RC-TW76HN плюс зимний комплект.
Обосновывают тем, что Daikin тоже лотерея, может на ровном месте начать выдавать ошибки и ремонт будет заменой плат и прочего за большие деньги. А "китаец" хоть и лотерея, но гарантия 3 года и может не "потечь" и продолжить работать, зато стоимость в разы меньше.
Стоит ли рассматривать "китайцев"? Есть ли статистика по указанной модели?

И второе: по поводу замены трассы или промывки, если использовать старую, убеждают, что все это лишнее, промывать не нужно, так как компрессор не горел (могу ошибаться в формулировке). Понятно, что им возможно выгоднее не заниматься перепрокладкой или промывкой - воткнул на старые места и дело сделано. Но стоит ли вестись на это?

И еще вопрос: Daikin FAQ71B / RR71B бывает без зимнего комплекта, если да, то как определить модификацию с зимним комплектом (обозначение)? Например MrSlim, как я понял, уже из коробки идет с возможностью работы при больших минусовых температурах и предложение оборудовать его зимним комплектом - это уже развод.

Спасибо!
 

pomansur

Administrator
Команда форума
avm7 писал(а):Стоит ли рассматривать "китайцев"? Есть ли статистика по указанной модели?
Спасибо!
Решать только Вам. Рекламация есть у всего оборудования, одни это тщательно скрывают, другие - нет.

avm7 писал(а):Но стоит ли вестись на это?

Вам даны рекомендации по перечню необходимых работ...

avm7 писал(а):И еще вопрос: Daikin FAQ71B / RR71B бывает без зимнего комплекта, если да, то как определить модификацию с зимним комплектом (обозначение)? Например MrSlim, как я понял, уже из коробки идет с возможностью работы при больших минусовых температурах и предложение оборудовать его зимним комплектом - это уже развод.

RR71B изначально идет без низкотемпературного комплекта, после комплектации на коробку клеится стикер -30С или -40С
Наружные блоки MrSlim, например PU-P71 VHA работают до -5С, их нужно дорабатывать
 

Vadym

New Member
Подскажите пожалуйста. Сплит система Дайкин. Может работать час, может десять минут. Потом шторки закрываются и он тихо останавливается. Тест не выдает никаких кодов неисправности. Что это может быть? Спасибо. Кондиционер инверторный.
 

pomansur

Administrator
Команда форума
В каком режиме работает?
Мигает ли лампа (зеленый индикатор) на внутреннем блоке в момент остановки кондиционера?
Проводились ли какие-либо работы по чистке внутреннего блока накануне?
Пробовали ли Вы включать кондиционер сразу после остановки?
 

pomansur

Administrator
Команда форума
Возможны совпадающие ИК сигналы от другого электронного оборудования или ищите замыкание клавиши ON/OFF в пульте или на плате управления внутреннего блока (проверьте методом исключения, убрав пульт в другую комнату)
Обратите внимание на наличие звукового сигнала в момент отключения...
 

pomansur

Administrator
Команда форума
Возможно у Вас был датчик движения активирован, то он и отключал кондиционер при отсутствии людей.
 

Gen

New Member
Здравствуйте. Не регулируется скорость вентилятора Daikin.
Может кто-то подскажет? У меня в квартире установлено 3 одинаковых кондиционера Daikin FTY25GXV1. Ставили лет 11 назад.
Все кондиционеры независимые. Используются очень редко.
На одном кондиционере в прошлом году перестала регулироваться скорость вентилятора. Все время работает на полной мощности. Холодит, как подорванный. Потом год не пользовались, уезжали.
Сейчас начал включать и обнаружил, что все три кондиционера стали работать так же. То есть, при изменении скорости на пультах показывает, что скорость должна меняться, лампочка на кондиционере моргает, но скорость остается максимальной. Как могут все кондиционеры одновременно одинаково поломаться???
Я менял батарейки на пультах, выключал из сети полностью кондиционеры. Ничего не помогает. Фантастика какая-то. Может это из-за того, что очень редко используются? Есть какое-то решение?
 

pomansur

Administrator
Команда форума
Индикатор на кондиционере мигает постоянно при работе? и при этом жалюзи не закрывает?
Давно ли проводили ТО кондиционеров?
 

Max11

New Member
Доброго всем дня.
Столкнулся с такой проблемой. Купил 2016 году кондиционер Daikin RXB25C2V1B (наруж.)
FTXB25C2V1B (внутр. ) проработал три года без всяких проблем. Сейчас когда ставлю на охлаждени не включается ни компрессор ни вентилятор(наруж.) только включается вентилятор внутреннего блока. Когда ставлю на обогрев работает отлично (т. е. включаются все компоненты). При переключении с обогрева на охлаждение на електронной плате производится звук "клик" и не запускается.
Может кто-то знает в чем проблема помогите пожалуйста.
Заранее благодарен.
 

roodoo

New Member
Здравствуйте, у меня Daikin ftyn25gxv1b, в режиме обогрева работает хорошо, греет, внешний блок ледяной. Но когда включаю охлаждение, то он начинает дуть холодом, внешний блок горячий, но через несколько минут, начинает мигать желтая лампочка таймер, зеленая гаснет и он просто дует как в режиме обдува, внешний блок остывает.
По мануалу захожу в режим теста ошибок, он ни на какую ошибку не пищит, вообще звуков нет когда перебираю ошибки.
Что делать?
 

Erik

New Member
Здравствуйте, помогите с проблемой, есть канальный дайкин 125й с проводным пультом brc1e52a7, на пульт не приходит питание, все платы внутреннего блока были заменены на новые, кабель идущий на пульт прозванивали все норм, при подаче питания на блок на плате мигает лед и слышен писк в такт миганию. возможно не работает сам пульт, но тогда на клеммах внутреннего блока куда подключается кабель пульта были бы какие нибудь показатели (220, 12, 5 или сколько нибудь вольт) но там по нолям, если кто сталкивался с такой проблемой или у кого есть предположения , буду благодарен за подсказку
 
Daikin ATXN35MV18 (inverter)
На тепло(в -1С* за бортом) работает 5-10 минут и отключается наружной блок и больше не включается пока не выключиш питания. Потом все повторяется. Иногда вообще при включении работает только внутриний блок. Ошибок нет.
 

pomansur

Administrator
Команда форума
Кондиционер выходит на режим обогрева?
Какая температура на выходе, если начинает работать на тепло?
Если начинает мигать зеленая лампа на внутреннем блоке и закрываются жалюзи, то проверьте по диагностике номер ошибки посредством пульта.
 
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вводные данные:
Daikin FTXS35DAVMW если важно то 2007 год на шильдике внутреннего блока.
Я обычный пользователь техники и не соображаю в системах кондиционирования от слова совсем. Достался мне указанный выше сплит на крайне выгодных условиях (бесплатно). На выходе внутренне го блока выдаёт 6.5 градуса при охлаждении. Но есть одна проблема. Не регулируется скорость обдува внутренним блоком помещения. Она максимальная или близка к ней. Индикация на пульте меняется, а именно уровни скорости обдува, но фактической регулировки не происходит. До этого аппарат был установлен в серверном помещении. Перед установкой в квартиру было проведено полное обслуживание (чистка, заправка, отключение без демонтажа зимнего пакета подогрева дренажа).

Из наблюдений. При включении кондиционера в первые несколько минут до запуска компрессора во внешнем блоке регулировка скорости обдува возможна. Однако после запуска компрессора вне зависимости от выставленной скорости на пульте скорость обдува повышается.

Приглашённый мастер заявил что техника очень сложная и проблема в двигателе внутреннего блока. По счастливой случайности получилось достать необходимый двигатель который 100% рабочий без уплаты его цены до момента диагностики проблемы. Установка нового двигателя не дала никакого результата. Насколько я могу понять проблема не в двигателе. Я пятой точкой чувствую, что проблема в каких то программных настройках и связано это с тем что он стоял в серверном помещении. Прошу помощи…
 
Сверху