Кондиционер не холодит

Gourmand

New Member
Заменил старый сплит LG S07, работавший с 2004-го года и подыхавший с весны - утечка фреона, пробой изоляции на массу, громко гудел компрессор, свистели подшипники... Выбрал Toshiba RAS-05BK. Не 7-ку потому что прочитал несколько отзывов, в которых писали что 18 кв.м. 5-ка хорошо охлаждает. И даже с 20 кв.м. справляется. У меня окна на север, стены 60 см, двойные стеклопакеты - передача тепла с улицы минимальная. LG 7-ка мои 18 кв.м. спальни буквально замораживал, когда нормально работал - я включал на нём 24°C, а он делал в спальне 23°C. И так практически всегда - я получал на 1 градус ниже заданного. Ради интереса летом в 35-ти градусную жару как-то охладил спальню до +17°C - без проблем примерно за полчаса. Термометр я проверял. Из LG шёл конкретно холодный воздух, даже на минимальной скорости вентилятора под ним невозможно было стоять, становилось холодно. В комнате температура опускалась буквально на глазах - цифровой термометр показывал через пару минут температуру ниже, потом ещё ниже. Вот смонтировали сегодня Toshiba - и что-то не то. Включаю на нём hi-power, ставлю 17°C. А температура в комнате почти не падает - час назад было 25.8, сейчас 25.1. Включен hi-power и вентилятор на максимальную скорость. Стоять под кондиционером можно. Из него дует холодный воздух, но не настолько чтобы это было неприятно. Из трубки снаружи капает вода, но совсем не интенсивно. При монтаже его не заправляли - монтажник сказал, что он полностью заправлен на заводе. Измерил пирометром температуру нижней поверхности его челюсти - +17.5°C. В принципе, соответствует температуре заданной на пульте. Но чтобы охладить комнату до +17, нужно выдавать значительно более холодный воздух, поскольку он смешивается с тёплым.

Что тут не так? Почему он так слабо охлаждает? Так и должно быть с этими Toshiba-ми или есть проблема? Он может работать лучше?
 

pomansur

Administrator
Команда форума
wwizard писал(а):Вопрос. Кондиционер Дайкин. Ему 9ть лет, не холодит. Дозаправили фрион, заменили конденсатор - не холодит. Уже раза два приезжали проверяли - фрион есть - а холод не идет. Компрессор работает, но чтото не так. Что это может быть? - сам компрессор накрылся?

Какой конденсатор заменили? Исходя из чего производилась замена? Кондиционер стоял в ошибке?
Если была утечка хладагента, необходимо выявить и устранить и впоследствии уже не дозаправлять, а перезаправлять систему, исходя из особенностей хладагента R410A
Вызывайте специалиста.
 

pomansur

Administrator
Команда форума
Gourmand писал(а):Заменил старый сплит LG S07, работавший с 2004-го года и подыхавший с весны - утечка фреона, пробой изоляции на массу, громко гудел компрессор, свистели подшипники... Выбрал Toshiba RAS-05BK....................
.............Что тут не так? Почему он так слабо охлаждает? Так и должно быть с этими Toshiba-ми или есть проблема? Он может работать лучше?

Вкратце, первый кондиционер работал на R22 и его мощность холодопроизводительности составляла 2 кВт, Вы выбрали кондиционер на 1,5 кВт, работающий на смеси газов R410A (R32 и R125A) - не имеющий свойство переохлаждать воздушный поток. Плюс множество различных отличий: от конфигурации теплообменников до компрессора.
Ваш новый кондиционер, проще говоря не справляется!
 

Gourmand

New Member
pomansur писал(а):Gourmand писал(а):Заменил старый сплит LG S07, работавший с 2004-го года и подыхавший с весны - утечка фреона, пробой изоляции на массу, громко гудел компрессор, свистели подшипники... Выбрал Toshiba RAS-05BK....................
.............Что тут не так? Почему он так слабо охлаждает? Так и должно быть с этими Toshiba-ми или есть проблема? Он может работать лучше?

Вкратце, первый кондиционер работал на R22 и его мощность холодопроизводительности составляла 2 кВт, Вы выбрали кондиционер на 1,5 кВт, работающий на смеси газов R410A (R32 и R125A) - не имеющий свойство переохлаждать воздушный поток. Плюс множество различных отличий: от конфигурации теплообменников до компрессора.
Ваш новый кондиционер, проще говоря не справляется!

Первый кондиционер работал на R410 - его несколько раз им заправляли, я видел баллон с этой маркировкой неоднократно. Новый работает на только R32, на не смеси - это модификация BKVG. Разница в холодопроизводительности всего 25%. Он должен просто немного медленнее охлаждать, но он делает это в разы медленнее. И есть ощущение, что не вырабатывает всю мощность. Вчера включил его на охлаждение с hi-power, вентилятор на максимум, до температуры +17°C. С 25°C до 22.5°C он охлаждал 18 кв.м. (потолки 2.7) целых 4 часа. LG делал это же примерно за полчаса, причём на минимальных оборотах вентилятора. То есть, фактическая производительность холода у Toshiba в несколько раз меньше. Оставил его на ночь, но задал температуру 21°C и вентилятор на минимум. Так он к утру до неё так и не дошёл - сделал минимум 21.5°C в комнате. LG опустил бы до 20.5°C и очень быстро. Правда при этом LG потреблял между 300 и 500 Вт энергии, а Toshiba всего... 130 Вт. Я был бы не против, если бы он потреблял на 50 Вт больше, но при этом выдавал бы более холодный воздух. Или для этого надо было брать 07BKVG? Нигде ведь толком не описано, какую мощность в реальности потребляет кондиционер при каких режимах, и с какой скоростью он охлаждает. Никаких толковых обзоров с тестами производительности нет.

Я его включил через измеритель потребляемой мощности. В паспорте у него указано, что в режиме охлаждения максимальная потребляемая мощность 390 Вт. Это было бы примерно как средняя мощность у LG на минимальной скорости вентилятора - LG так очень неплохо холодил. Я на этот параметр и ориентировался, когда выбирал. Но у меня при включении на максимум всех режимов получилось потребление только 270 Вт. Да, не справляется - но похоже на то, что он на свой максимум то и не работает. Может быть такое, что он всё-таки неправильно работает? Есть ли какие-нибудь возможности настройки? Можно ли разогнать компрессор, чтобы он потреблял больше, но и холодил сильнее?
 

pomansur

Administrator
Команда форума
В 2004 году не было в РФ кондиционеров на R410A
Toshiba RAS-05BKV работает на R410A, а с G на конце аббревиатуры работает уже на R32.
В Вашем случае неправильно выбрана мощность холодопроизводительности кондиционера!
Выбирайте кондиционер по необходимым параметрам помещения с учетом на теплоисточники плюс запас и никаких проблем не будет!
 

Ирина1987

New Member
Тут описание вашей проблемы. Попробуйте следовать советам

Очень многие пользователи часто сталкиваются с проблемой, когда кондиционер дует, но не охлаждает воздух.
Почему это происходит и что с этим делать?

Самые распространенные причины.

Загрязнен фильтр грубой очистки внутреннего блока - с этой проблемой Вы можете справиться самостоятельно. Нужно вытащить фильтр, тщательно промыть водой (при необходимости воспользоваться моющими средствами), высушить и поставить на место.

Загрязнен теплообменник наружного блока - в процессе работы на теплообменник налипает пыль, мусор, пух. Загрязнение образовывает пленку, которая не позволяет работать кондиционеру в нормальном режиме. Особенно часто такое случается, когда рядом растет тополь. Тополиный пух плотно налипает на теплообменник наружного блока блокируя доступ воздуха к компрессору.
Такую проблему можно решить с помощью мойки высокого давления, отпаривателем или путем механической очистки.

Загрязнен теплообменник внутреннего блока - работу внутреннего блока можно сравнить с вытяжкой. При работе пыль и мелкие частицы затягиваются внутренним блоком, большие частицы задерживает фильтр грубой очистки, мельчайшие частицы оседают на теплообменник. Так как при работе на теплообменнике конденсируется влага, пыль, пыльца и пр. прилипают к теплообменнику постепенно наслаиваясь друг на друга образуя плотный слой, который не дает кондиционеру функционировать должным образом. Чистить теплообменник самостоятельно не рекомендуется, лучше воспользоваться услугами квалифицированного специалиста.

Загрязнен вентилятор внутреннего блока -так же, как и теплообменник вентилятор внутреннего блока со временем покрывается слоем пыли и грязи и нуждается в очистке специалистом.

В системе мало либо совсем нет фреона - при интенсивном эксплуатировании кондиционера со временем нужна дозаправка фреона. Если фреона нет вообще, нужно сначала найти причину утечки фреона, устранить ее, а после заправить кондиционер. Для таких действий Вам понадобится специалист с наличием фреона нужной марки.

Не работает вентилятор - причиной этому может быть поломка платы управления пускового/рабочего конденсатора электродвигателя, а в случае вентилятора внешнего блока ещё и межблочное соединение. Без вызова мастера не обойтись.

Не переключается режим холод/тепло - поломка четырехходового клапана. Этот клапан находится во внешнем блоке сплит-системы и отвечает за переключение режимов работы тепло/холод. При поломке клапана нужен ремонт либо замена четырехходового клапана на новый.

Компрессор не включается - компрессор может заклинить, может произойти пробой обмоток на корпус, межвитковое замыкание или внутренний обрыв. Также может выйти из строя пусковой/рабочий конденсатор или термореле, так называемая "таблетка". Конденсатор и термореле необходимо поменять, а вот в остальных случаях необходимо заменить компрессор или полностью внешний блок.
В инверторных кондиционерах компрессор может не работать из-за инверторного силового модуля.

Неисправны температурные датчики - датчики могут быть замкнуты ли разомкнуты или их сопротивление не соответствовать нормальному значению, при этом плата управления не включает кондиционер или не подаёт сигнал на запуск компрессора, датчики необходимо заменить на исправные.
 

creg77

New Member
Добрый день.

Стоит Мульти сплит-система Sanyo. 1 наружный блок с 2мя вентиляторами и 3 шт внутренних внутрипотолочных (канальных) блоков со своими индивидуальными пультами управления.

Проблема: не охлаждает помещение 200м.кв.

На пультах периодически (в основном ночью) появляется ошибка Р-03 (ненормальная температура на выпуске компрессора) - не знаю правильно ли нашел расшифровку ошибки.

на улице 30гр. из каналов кондиционера выходит 19-22гр. На пультах установлен минимум 18гр.

наружный блок промыт кёрхером.
обледенения трубок нет.
напор воздуха из каналов не слабый.

В чём может быть причина данной проблемы ?


Сделал контроль показаний датчиков:

внутренние блоки
1 2 3
27 28 26 - темпер внутр забираемого воздуха
7 8 -1 - темпер змеевика внутр блока Е1
7 21 12 - темпер змеевика внутр блока Е2
16 23 14 - темпер змеевика внутр блока Е3
12 20 -24 - темпер внутр выпускаемого воздуха
0480 0480 0480 -внутр электронный регулировочный вентиль открыт

Наружный блок:
98 - темпер выходящего газа (компрессор с регулировкой мощности)
35 - темпер змеевика наружного блока (правый змеевик)
35 - темп газа змеевика 1 наружного блока (правый змеевик)
29 - темп внешнего забираемого воздуха
5 - ток компрессора с регулированием мощности
 

pomansur

Administrator
Команда форума
Загрязнен испаритель или фильтр грубой очистки внутреннего канального блока при его наличии.
 