Кондиционеры в Липецке - 71-87-11

Подбор кондиционера для серверной

Виктор

New Member
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, подобрать кондиционер для серверной: высота 2 метра, длина 3 метра, ширина 3 метра.Тепловыделение от оборудования около 3 кВт. Нужен запас до 5 Квт. Намнужно для выбора два варианта: с одним кондиционером и с дублирующим.Спасибо!
 

pomansur

Administrator
Команда форума
Здравствуйте Викторпо необходимой холодопроизводительности Вам нужен кондиционер на 4 квтпосоветую Вам Daikinhttps://pomansur.ru/daikin/daikin_ft50r50.htmlцена на сайтедоработка низкотемпературным комплектом корпорацией дайкин + 6000 рубесли с запасом на 5 квт, то будет намного дорожеhttps://pomansur.ru/daikin/daikin_faq100brr100bvw.htmlлучше брать 2 шт Daikinhttps://pomansur.ru/daikin/daikin_ft50r50.html
 

Виктор

New Member
При выборе третьего варианта (два кондиционера) можно ли их настроитьчтобы они попеременно включались?Или второй чтобы включался при выходе из строя первого?Лучше наверное, чтобы по-переменно.
 

pomansur

Administrator
Команда форума
конечно возможно, для попеременного понадобятся специальные адаптеры длясогласователя Daikin (по 2шт 6.500р/шт)и сам блок переключениясогласователь Daikin CRK (23000р)
 
Сверху