Кондиционеры в Липецке - 71-87-11

ошибка кондиционеров Daikin

Эксплуатируем 2 кондиционера DAIKIN RR71b2v3b, установленные в серверной.
Работа организована через согласователь, каждые 24 часа кондиционеры меняются.
Несколько месяцев назад на одном из кондиционеров начала вылетать ошибка J2. Переставляли датчик тока и плату управления с другого рабочего кондиционера, ситуация не менялась.
Раньше ошибка вылетала раз в одну, две недели, сейчас же ошибка появляется почти ежедневно. Что делать не знаем? Неужели компрессор наелся?
 

pomansur

Administrator
Команда форума
Проведите замеры напряжения питания на клемниках наружного и внутреннего блоках, замеры пусковых и рабочих токов компрессора, проверку пуск.конденсатора, проверку пускателя, протяжку всех клеммных соединений и фишек проводов компрессора.
 

pbd2013

New Member
Дайкин, выбивает автомат вводной силовой
Плата RSX.8/10K7, на схеме электрической нарисовано SD, (вход предохранительных устройств), как найти на плате это обозначение SD, фото не могу скинуть
 
Сверху