Кондиционеры в Липецке - 71-87-11

центральный кондиционер daikin

Аркадий

New Member
Имеется центральный кондиционер Корф, расход воздуха 4240 куб. м./час Тнаруж=28,5 С, Тпомещ=21 С. ф1=45%, ф2=58% Мощность по холоду = 14,6 кВт Надо подобрать ККб и обвязку с комплектом управления. Испаритель фреоновый Корф на R22, R407C, R410 FLO 70-40 Диаметр жидк=22 мм Диаметр газ =28 мм Расстояние между ККб (стоит на улице) и ипарителем -27 метров, перепад высоты - 3 метра (ККб выше испарителя).
 

pomansur

Administrator
Команда форума
Аркадий писал(а):
Имеется центральный кондиционер Корф, расход воздуха 4240 куб. м./час Тнаруж=28,5 С, Тпомещ=21 С. ф1=45%, ф2=58% Мощность по холоду = 14,6 кВт Надо подобрать ККб и обвязку с комплектом управления. Испаритель фреоновый Корф на R22, R407C, R410 FLO 70-40 Диаметр жидк=22 мм Диаметр газ =28 мм Расстояние между ККб (стоит на улице) и ипарителем -27 метров, перепад высоты - 3 метра (ККб выше испарителя).Здравствуйте Аркадий.Обратите внимание на кондиционер, где и указаны в описании элементыобвязки и управленияhttps://pomansur.ru/daikin/naruzhnyj-blok-daikin-erx125av.html
 

Bogdan

New Member
Объясните пожалуйста, что такое Центральный Кондиционер, где его лучше устанавливать, в чем его отличие от обычных сплит - систем? Какова мощность данного кондиционера? Как они устанавливаются? По потреблению электроэнергии как они себя проявляют?
 

pomansur

Administrator
Команда форума
Это сложная профессиональная техника для обеспечения кондиционирования целых зданий:Центральный кондиционерЦентральный кондиционер – представляет собой неавтономную систему кондиционирования воздуха с функциями системы вентиляции, очистителя воздуха и увлажнителя. Неавтономность подразумевает под собой невозможность работать самостоятельно, без внешних источников тепла иди холода. Такими внешними источниками могут быть: холодная вода от холодильной машины (чиллера), фреон от компрессора или горячая вода от отопления или водонагревателя (бойлера). Система воздуховодов распределяет обработанный кондиционером воздух по помещениям.Центральные кондиционеры состоят из нескольких модулей (секций), выполняющих определенные роли. Набор секций каждого центрального кондиционера определяется индивидуально в зависимости от назначения обслуживаемого помещения. Размеры таких модулей могут быть от 0,5 х 0,5 до 2,5 х 2,5 метров и зависят от расхода и скорости воздуха, который обрабатывает кондиционер.Рассмотрим каждый модуль в отдельности:Модуль охлаждения – это теплообменник, он может быть водяным или фреоновым. Для водяного теплообменника используется вода или жидкость не подверженная замерзанию. Для фреонового теплообменника необходим внешний компрессорно-конденсаторный блок с фреоном.Модуль нагрева. Представлен в виде водяного или электрического нагревателя (ТЭНа). В первом случае он выполнен в виде теплообменника, к которому подводится горячая вода от центрального отопления. В другом варианте запитка горячей водой производится от автономного отопительного котла.Вентиляторный модуль. Необходим для забора воздуха и подачи его в помещение. В таких модулях применяются центробежные вентиляторы, они же – радиальные, которые приводятся в действие ременной передачей с помощью электродвигателя. Расположение данной возможно на выходе из кондиционера, либо между другими секциями.Модуль шумоглушения - снижает уровень шума, созданный вентиляторным модулем. Внутри этой секции устанавливаются специальные пластины, поглощающие шум. Пластины состоят из слоев минеральной ваты или определенной плотности стекловолокна.Модуль увлажнения – увлажняет воздух посредствам форсуночной камеры или парового увлажнителя. В первом случае, в камере производится распыление водяной взвеси, которая затем испаряется в воздухе. Для предотвращения попадания воды в другие модули, за этой секцией устанавливаются каплеуловители.Модуль фильтрации очищает воздух от пылевых примесей. Для повышения качества фильтрации, в кондиционер допускается возможность установки двух таких модулей. В таком случае первый модуль фильтрации действует на фильтрах грубой очистки: EU1 - EU3, которые задерживают около 60% пыли. Во втором модуле устанавливаются фильтры тонкой очистки: EU5 - EU9, которые задерживают до 90% содержащейся в воздухе пыли. Эти фильтры легко снимаются для очистки. Для контроля за степенью загрязнённости фильтров используют дифманометры (измеритель давления воздуха), которые при перепаде давления в кондиционере сигнализируют о необходимости замены фильтров.Теплоутилизаторы (рекуператоры) устанавливаются для экономии энергии. Они позволяют экономить до 80% энергии в результате нагревания входящего воздуха за счет удаляемого воздуха из помещения. Рекуператоры могут быть трех разновидностей: перекрестные, вращающиеся, а также состоящие из двух теплообменников системы с промежуточным теплоносителем.
 

Мистер

New Member
Как я понимаю, данный тип системы кондиционирования в обслуживании весьма и весьма не прост. Для этого будет нужна целая бригада. А для того, чтобы его установить и не один день?
 

pomansur

Administrator
Команда форума
Правильно понимаете, и не просто бригада, а именно специалисты прошедшие специальное обучение.
 

Ugo

New Member
Посоветуйте пожалуйста, что будет лучше : поставить несколько "сплитов" и обьединить их в отдельную систему приточно-вытяжной вентиляции, или же попробывать заменить их на единую систему вентиляции используя центральный кондиционер?
 

pomansur

Administrator
Команда форума
Центральный кондиционер устанавливается на этапе строительства здания с прокладкой вентиляционных коммуникаций, но можете установить сплит-системы на базе канальных кондиционеров с локальными участками вентиляции.
 