Кондиционеры в Липецке - 71-87-11

бытовой кондиционер неисправности

Paige

New Member
такая проблема,подскажите,включаю сплит,начинает работать,но как только пускается компрессор через 15-30 секунд сплит отключается.Причем воздух с него начинает идти хороший холодный, Sanyo 25 модельИван
 

pomansur

Administrator
Команда форума
Paige писал(а):
такая проблема,подскажите,включаю сплит,начинает работать,но как только пускается компрессор через 15-30 секунд сплит отключается.Причем воздух с него начинает идти хороший холодный, Sanyo 25 модельИванЗдравствуйте ИванПроблема кроется скорее всего в термисторе, который и отключает компрессорпри перегреве, либо компрессор на издыхании.
 
Сверху