Серверная. Неприятность с кондиционерами DaikinЗдравствуйте. Имеется до тех пор пока что неудачный опыт пользования ON/OFF кондиционерами Дайкин в серверной. Молю о помощи с определением обстоятельств некорректной работы кондиционеров.Предыстория.Маленькая серверная размерами 2,5*3*2,2 (Д/Ш/В). Стенки выходит на юг, окон нет.В мае было установлено два новых кондиционера Daikin FTYN60L/RYN60L холодопроизводительностью 6кВт любой. Подключены были через реле напряжения Зубр (мин. отсечка 170В, макс. 260В) Кондиционеры трудились 24/7, время от времени выключались, но не довольно часто. Внешние блоки расположены на южной стороне, продувались сжатым воздухом.Тепловыделение на момент установки составляло около 8-8,5 квт. Температура в помещении держалась в районе 25С.Чуть позднее тепловыделение было увеличено приблизительно до 11 квт, температура в помещении возросла до 30С, начались неприятности с кондиционерами - они начали уходить в аварию, помогало обесточивание. Кроме этого они не запускались по окончании скачка напряжения - в случае, если аппаратура запускалась, то кондиционеры нет. Не смотря на то, что я контролировал кондиционеры несложным выдергиванием вилки из розетки - запускались. По какой причине отказывались трудиться из-за срабатывания реле напряжения - неясно.Сделали маленькую модернизацию. Кондиционеры Daikin FTYN60L/RYN60L были заменены на два DAIKIN FTYN80JXV1/RQ71CXV1 холодопроизводительностью приблизительно 7,5кВт любой. Внутренние блоки заметно больше предшественников. В этом случае кондиционеры подключили в обход реле напряжения, но через семисторный стабилизатор напряжения мощностью 15кВт.Три месяца все трудилось нормально, температура в помещении держалась в районе 20-21С. Внешние блоки отключались не довольно часто, 4-6 раз в час на 2-5 мин. на данный момент, в то время, когда температура на улице упала до 10-15С начались неприятности. Допустимо это и не взаимосвязано, а просто так совпало.Неприятность содержится в следующем: в помещения - внутр. блок в режиме мороз трудится как раньше, вентилятор крутит, но не холодит, снаружи - компрессор трудится, вентилятор не крутит. Позже происходит щелчок/хлопок компрессора и он выключается. По окончании нескольких таких запусков система уходит в аварию. Сейчас пробовали найти причину по кодам неточностей.Посредством пульта через Cancel зашли в меню, перелистываем неточности, но внутренний блок молчит и по большому счету не подает никаких звуковых сигналов. Подобным образом себя ведет и второй кондиционер. За день с каждым из них такая аварийная остановка может произойти 1-3 раза. До сих пор проблему не выяснили. На словах растолковал обстановку установщикам (они же занимаются ремонтом) - ничего вразумительного не сообщили.Прошу совета у умелых пользователей сплит-систем. Благодарю)